三相电表接互感器的反转是什么原因?
8388888
2012-06-20 11:04
1 电流互感器可能接反了,如一次穿线反了或二次接线反了,再有互感器标注反了。
2 电压线圈的接线(相线)没跟电流互感器一次穿线没对应上(在表上)
tangjian8088
2012-06-21 16:47
反转是电流互感器进电表的线接反了。
一相接反,如果三相负载平衡,只记录一相电量。因为接反的一相产生反向旋转,但正向运转必须克服这个反向力,才能运转。